Hallo, um welchen Kessel geht es? ist das ein Öl oder Gasbrenner dran? ich habe einen Vitola 222 22kW der ist auf 18 kW gedrosselt Im Sommer ist er ohne SockelTemp aus und spring nur an wenn mehrere Tage keine Sonne war. ab Heizsaison aktivere ich eine SockelTemp von 39 Grad und 8 Minuten Min. Laufzeit. Bei Brennschluss hat er je nach Last ca. 55 Grad und 85 Grad Abgastemperatur. Erst hatte ich weniger Min. Laufzeit von 5 oder 6 Minuten. Da lief dann schwarze Suppe am Kaminrohr aus der Reinigungsöffnung und auch mal an der Brennertüre unten. Das hängt aber eher mit dem Downsizing zusammen. Ja theoretisch kann man einen "Biferal" ohne SockelTemp betreiben. hier siehst du was die Vitotronic am Kodierstecker hat. https://community.viessmann.de/t5/Oel/benoetigt-ein-biferral-et-Bj-1985-eine-Sockel-oder-Mindesttemp/td-p/15486 VG