Hallo W_Y_S_I_A_T_I,
es ist korrekt, dass deine Anlage rücklauftemperaturgeregelt arbeitet. Dies liegt daran, dass deine Wärmepumpe einen fixspeed-Verdichter hat und die gesamte Leistung sofort anliegt. Die Regelung funktioniert dabei folgendermaßen:
Wärmepumpe Ein: Sekundärrücklauf-Temperatur + 5K (fiktiver Wert) < Vorlauf-Soll-Temperatur - 2K Einschalthysterese
Wärmepumpe Aus: Sekundärrücklauf-Temperatur + 5K (fiktiver Wert) > Vorlauf-Soll-Temperatur + 2K Ausschalthysterese
Die Sekundärpumpe läuft, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße Flo