Hallo floating,
die Aussage von @mbauer666 ist korrekt, bezieht sich hierbei aber auf den aktiven Heizbetrieb. Im Auslieferzustand wird der Betrieb der Pumpe über die Sommersparschaltung geregelt. Diese sagt aus, ab welcher Außentemperatur der Heizbetrieb aktiv werden soll oder nicht. In dem Moment startet die Pumpe, um zu prüfen, ob nachgeheizt werden muss. Im Auslieferzustand sind hier 25 °C eingestellt (Seite 30).
Es gibt aber die Möglichkeit, dies zu ändern und stattdessen die Freigabe Sparfunktion Außentemperatur zu nutzen. Siehe hier ab Seite 40.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200041VSA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen