Sehr geehrte Damen und Herren, seit wenigen Monaten betreibe ich eine Vitocal 300-G BWC 301.A13. Nun hatte ich die letzten Tage das Gefühl, dass die Heizung nicht richtig heizt. In der Anlagenübersicht, siehe Anhang, stellte ich nun fest, dass für den Heizkreis 2 die Solltemperatur nicht erreicht wird, 33°C statt 42°C. Der Mischer wird nicht angesteuert (weder elektrisch noch am Symbol der Anlagenübersicht). Nach dem Aus- und wieder Einschalten der Anlage, ist der Mischer wieder korrekt in Betrieb. Nach wenigen Tagen stellt der Mischer dann aber den Betrieb wieder ein. Im Aktortest kann der Mischer beliebig im gesamten Bereich verfahren werden. Auch im Handbetrieb ist der Mischer leichtgängig auf jede Position stellbar. Da auf der mechanischen und elektrischen Seite für mich kein Fehler feststellbar ist und die Funktion des Mischers nach einem Neustart sofort wieder verfügbar ist, schein dies ein Thema der Reglersoftware zu sein. Konnten solche Fehler bereits von Ihnen beobachtet werden bzw. was ist hier die Ursache? Vielen Dank für Ihre Mühe im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Thomas Abele