Nennleistung Vitocal 252A Der online-JAZ-Rechner des bwp (beruht auf VDI 4650 Blatt 1.1) meldet für die 252 A für die Einstellungen 60 °C maximale Vorlauftemperatur, -9 °C Normalaußentemperatur, 15 °C Heizungsgrenztemperatur, 15 % Warmwasseranteil am Gesamtwärmebedarf folgende z.T. sehr überraschende Werte für die Nennleistung (Zahlen in Klammern sind die errechneten Jahresarbeitszahlen): 251.A4 4,0 kW (3,83) 251.A6 4,8 kW (3,83) 251.A8 5,6 kW (3,41) 251.A10 7,3 kW (4,13) 251.A13 8,1 kW (3,85 251.A16 8,5 kW (4,05 251.A19 9,0 kW (3,91) Der angegebene Leistungswert gilt für den Betriebszustand A7 / W35. Kann sich jemand die Diskrepanz der Zahlenwerte erklären? Die Typangabe 251.A19 bedeutet, dass die Wärmepumpe eine Nennleistung von 19 kW hat. Der JAZ-Rechner meldet 9 kW. RK44 251.A8 5,6 kW