Hallo Community, ich bräuchte immer noch Hilfe, die Fehlermeldung A2 ist immer noch da, meine Maschine startet nicht. Bisher: ich habe versucht, einen Viessmann Installateur zu bekommen, da kam keiner, habe die umliegenden Firmen angerufen, ich wäre Neukunde und sie nehmen keine Neukunden. Viessmann Niederlassung Augsburg sagte, ich soll einen Wartungsvertrag online abschließen, den Antrag kann man nur mit einer 16stelligen Seriennummer abschließen, ich habe noch eine 12stellige. Dann habe ich die Platine zu einer Firma geschickt, die solche Platinenreparaturen anbietet, Ergebnis: Platine geprüft, ist in Ordnung. Es könnte das Bedienteil sein. Also, ein neues Bedienteil geordert, war teuer, habe es eingebaut, es verhält sich wie das alte, gleiche Fehlermeldung. Also ein Fehlkauf. Jetzt wären weiterführende Lösungsansätze sehr hilfreich, (die WP steht jetzt seit über nem Monat, draussen ist Schnee und der Holzofen schafft nicht alles). Als die Anlage stehen geblieben ist, flog der FI, das spricht doch für ein elektrisches Problem, kein hydraulisches, denke ich da richtig? Dann ließ sich der FI wieder einschalten und die Fehlermeldung kam und blieb. Der Phasenwächter steht immer noch auf grün und liefert auf J1/3 Spannung. Was ich etwas seltsam fand: bei Sicherung der Phase 1 aus, bleibt er auf grün, wenn ich eine Sicherung der Phasen 2 oder 3 aus ist, geht er auf Störung. Ist das okay so? Wenn ich manuell die Primärpumpen im Menü schalte, starten diese, wenn ich dann den Verdichter dazu schalten möchte, höre ich nur ein Klicken und er geht nicht an. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor? schöne Grüße