Hallo Die Wärmepumpe schafft ca. 60°C Vorlauftemperatur gemäss Spezifikation. Bei dieser WW Bereitung läuft die Wärmepumpe bis Vorlauf 61°C hoch und anschliessend wird der Durchlauferhitzer zugeschaltet. Dies deckt sich mit der Spezifikation. Ich gehe auch davon aus, dass dies in der Regelung so von Viessmann umgesetzt ist. Ein Hinweis darauf ist, dass wenn man einen Wert grösser 53°C für WW in der Vicare App anwählt, eine Bemerkung kommt, dass der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird. Bei 61°C Vorlauf ist WW bei ca. 53 °C. Ein Delta von 8K, was man auch während der Erwärmung beobachten kann. Rückschluss für mich wäre, dass für 58°C WW eine deutlich höhere Vorlauftemperatur als 60°C erreicht werden müsste. Eventuell kommen hier auch weitere Regelungsparameter zum Einsatz die ich nicht kenne. Bei mir ist Smart Grid nicht aktiviert. Natürlich gibt es auch nach der Abschaltung des Kompressor noch ein kleines Überschwingen. Gruss Ralf