Danke für die Einstellhinweise. Nach den Einstellversuchen ergab sich folgender Sachverhalt: Bei Stellung des Raumtemperaturwählers auf „N“ – unabhängig von Stellung Neigung und Niveau – zeigt die Heizung ein unregelmäßiges Betriebsverhalten. Nach dem sie mit normalen Temperaturen läuft, ändert sie plötzlich ohne ersichtlichen Grund ihre Betriebsweise. Sie fährt mit deutlich niedrigen Temperaturen und schaltet sehr oft in kurzen Abständen. Auch das umgekehrte Verhalten wurde beobachtet, dass sie auf einmal verstärkte heizte und die Temperaturen hoch fuhr. Die niedrigen Temperaturen scheinen die für abgesenkten Betrieb zu sein, obwohl dieser nicht angewählt wurde und auch von der Zeit nicht eingestellt war. Versuche mit anderen Stellungen des Raumtemperaturwählers im negativen Bereich führten auch zu den schwankenden Betriebsweisen. Zur Erläuterung und zum besseren Verständnis sind Aufzeichnungen über die Betriebsweise angefügt. Bei der Sollwertabfrage über die Stellung „T“ wurde festgestellt, dass bei im gleichen Rhythmus blinkenden LEDs die normalen (höheren Werte) und bei gegensätzlich blinkenden LEDs die abgesenkten Sollwerte angezeigt wurden. Frage: Ist der Raumtemp.wähler ein Stufenschalter und ist dieser möglicher Weise defekt, da alle Stellungen ab „N“ ins Negative die gleiche Unregelmäßigkeit zeigen. Wodurch kann sonst die plötzliche Umschaltung auf Temperaturen für abgesenkten Betrieb ohne Anzeige durch die vorgesehene LED erfolgen? Welche Leiterplatte ist möglicher Weise zu ersetzen oder wie kann der Fehler weiter eingegrenzt werden? Vielen Dank im Voraus Nutzer Leider konnten die eingefügten Aufzeichnungen nicht als Dateianhang gesendet werden - sie sind Excel-Tabellen im Querformat. Bei Mitteilung der E-Mail-Adresse sende ich diese gern nachträglich per Mail. Werte Gasheizung am 03.02.2015 Grund: Räume werden nicht richtig warm. Durchflussmengenmesser stehen aber auf 2, 4 l/min - also normal. Fb-Pumpe auf kleiner Leistung Deshalb Temperaturen und Laufzeiten aufgeschrieben. Viessmann Community kontaktiert Änderung Einstellung am 02.02. abends: Neigung von 1,4 auf 0,6; Niveau bleibt +3; Raumtemp.: N, Außentemp.: -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 Kessel-Änderung läuft Aus Ein Aus steht steht steht steht steht steht steht Kesseltemp 56 59 43 48 47 45 45 44 42 41 40 Fb Vorlauf 38 38 36 34 33 33 32 32 31 30 30 Uhrzeit/min 10:00 10:05 10:09 10:11 10:13 10:15 10:17 10:19 10:23 10:27 10:31 Warum Änderung? Laufzeit Heizen 2 Laufzeit Umwälzen 4 wälzt nur noch um nicht wieder angelaufen Daraufhin Einstellung geändert: Neigung von 0,6 auf 0,9; Niveau bleibt +3; Raumtemp. bleibt: N, Mischer fährt auf mehr Heizen, ohne das was Außentemp. -1 -1 -1 -1 0° verstellt wurde und Brenner heizt intensiver. Kessel-Änderung Aus Ein Aus Ein Aus Ein läuft läuft läuft läuft läuft Kesseltemp 50 40 51 38 51 38 39 45 46 47 48 Fb Vorlauf 39 36 37 35 36 35 38 42 44 45 46 Uhrzeit/min 11:14 11:18 11:21 11:25 11:29 11:33 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46 Laufzeit Heizen 3 4 dauernd Laufzeit Umwälzen 4 4 4 Außentemp. 0°C 0°C 0°C 0°C 0° Kessel-Änderung Mischer fährt zu Intensität läßt nach Mischer steht mittig läuft Sollabfrage Heizung geht aus, Mischer Kesseltemp 49 52 53 53 52 52 52 52 fährt zu und fängt wieder an Fb Vorlauf 46 46 45 44 44 43 43 43 zu öffnen bis etwa mittig Uhrzeit/min 11:48 11:50 11:52 11:54 11:56 12:00 12:02 12:04 12:09 Laufzeit Heizen dauernd Außentemp. 0° 0° 0° 0° Kessel-Änderung Ein läuft und pendelt sich ein Nachdem ich am späten Nachmittag kontollierte, stellte ich fest, dass sich Kesseltemp 49 44 49 52 52 54 54 die Heizung wieder laufend Ein bzw. Aus schaltete und mit anderen Temperaturen fuhr. Fb Vorlauf 38 40 45 45 44 44 43 So wie am Vormittag um 11:38 vor dem plötzlichen ändern des Betriebsverhaltens. Uhrzeit/min 12:10 :14 :18 :22 :34 12:42 13:03 Siehe folgende Tabelle: Laufzeit Heizen Laufzeit Umwälzen Außentemp. 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° -1° -1° -1° Kessel-Änderung steht Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus Ein Aus Kesseltemp 44 44 50 40 51 40 50 40 51 40 51 40 50 Fb Vorlauf 36 36 37 35 37 35 37 35 37 35 37 35 37 Uhrzeit/min 17.34 17:37 17:39 17:43 17:45 17:50 17:52 17:56 17:58 18:02 18:04 18:08 18:10 Laufzeit Heizen 2 2 2 2 2 2 Laufzeit Umwälzen 4 5 4 4 4 Daraufhin erfolgte eine Einstellungänderung auf: Eine zweite Änderung erfolgte für die Nacht - Heizbeginn 4:00 Uhr, auf: Neigung bleibt 0,9; Niveau bleibt +3; Raumtemp.: von N auf N+2 Neigung bleibt 0,9; Niveau bleibt +3; Raumtemp.: von N+2 auf N+1 Außentemp. -1° -1° -1° -1° -1° -3 -3 Kessel-Änderung nach Änderung pegelt sich Heizung ein und läuft konstant Heizung läuft also offenbar konstant seit früh 4:00 Uhr Kesseltemp 52 56 58 57 57 57 57 Zeit- 58 58 Fb Vorlauf 51 51 49 47 47 47 47 Aus 48 48 Uhrzeit/min 18:23 18:27 18:31 18:35 18:39 21:00 8:10 9:45 Weitere Tests im Laufe des 04.02.2015 ergaben folgendes: Neigung 0,9; Niveau auf 0; Raumtemp.N+1 Neigung auf 0,7; Niveau bleibt 0; Raumtemp.bleibt N+1 Außentemp. -2 -2 -2 -2 Kessel-Änderung Sollabf. pendelt sich ein und läuft dauernd Sollabf. pendelt sich ein und läuft dauernd Kesseltemp 56 57 56 57 Fb Vorlauf 44 45 39 39 Uhrzeit/min 11:00 11:45 11:53 12:20 Fazit: Immer bei Stellung Raumtemperaturregler auf "N" treten Unregelmäigkeiten auf. Um dies nochmals zu prüfen wurde bei unveränderter Neigung 0,7 und Niveau +3 nur der Raumtemp.regler verändert. N=+1 auf N auf N-1 auf N+1 Außentemp. -2 -2 -2 -2 Kessel-Änderung läuft geht Aus Mischer fährt weiter zu fängt sofort Kesseltemp 58 44 42 an zu heizen Fb Vorlauf 41 33 32 Mischer fährt auf Uhrzeit/min 18:45 18:59 19:02 läuft noch läuft noch nicht wieder nicht wieder
... Mehr anzeigen