Hallo Fiedel / Community, um das Problem einzugrenzen haben wir noch zwei Test gemacht: 1. Den Stecker an der Pumpe gezogen, für der die Drehzahlsteuerung nötig ist. Die Pumpe lief damit mit voller Drehzahl. Angezeigt wurde Störung C5 (Kommunikationsfehler mit der Pumpe), was nicht verwunderlich ist. Trotz voller Drehzahl gesellte sich nach ein paar Stunden noch die ungeklärte Störung E3 dazu. 2. Das Betriebsprogramm auf Heizung & Warmwasser umgestellt. Auch hier folgte Störung E3 nach ein paar Stunden. Bemerkenswert ist auch, dass die Pumpe für die Fußbodenheizung kein Wasser in die Heizkreise geschickt hat, obwohl alle Thermostate auf 6 sind und Wärme anfordern. Es wäre großartig, wenn mir jemand mit den obigen Informationen helfen könnte, den Fehler weiter einzugrenzen! Vielen Dank und viele Grüße, Alex aus D.