Nach dem Aktorentest, dem Wasserfluss folgend, kann ich etwas mehr präzisieren. 1. Interne Pumpe der Heizung läuft. Wenn keine Störung drin ist, kommt ja auch warmes Wasser im Puffer an. Ob die Pumpe volle Leistung hat, kann ich aber nicht rausfinden. (Oder?) 2. Umschaltventil: Bei Einstellungen "Heizung" auf "Mitte" auf "Warmwasser" ist Nichts zu hören, und der Bügel zwischen "Auto" und "Man. Open" bewegt sich nicht . Müsste ich da was wahrnehmen können? Wenn ich den Hebel händisch auf "Man. Open" schiebe, geht er praktisch sofort von alleine zurück in die Stellung "Auto" zurück. Alle manuellen HKV-Ventile habe ich auf Gängigkeit geprüft. Alle waren offen und gängig. 3. HK-Mischer: Wenn ich den auf "auf" setzte, macht der zwar das typische, knarzende Geräusch, bewegt sich aber nur minimal. Müsste der Mischer auf voll aufgehen? Dann gibt es hier sichtbare ein Problem ... (Was mir hier Unklar bleibt: Warum steuert die Anlage den Mischer im Regelbetrieb dann überhaupt gar nicht an?) 4. Heizkreispumpe: springt zuverlässig an und aus. Als Fehlerquelle stehen Umschaltventil und Mischer imm Verdacht. Kann der Stillstand des Mischers die interne Kalibrierung auch stören, obwohl die Anlage (wie beim erstmaligem Auftreten von E3) im Betriebsmodus "Nur Warmwasser" war? (zur Entstehungsgeschichte der Störung siehe auch meinen ergänzenden Post) Wenn nein, dann MUSS ein Problem ja bereits davor liegen (Umschaltventil). Wenn ja, dann können wir das Umschaltventil als (zusätzliche) Fehlerquelle zumindest nicht ausschließen. Und zu guter Letzt: gibt es einen bekannten oder denkbaren Zusammenhang, warum Umschaltventil und Mischer zeitgleich einen Defekt haben könnten? Danke & beste Grüße, Alex aus DUS