Noch ein paar Infos zu der Eigenstrombenutzung Der Modbus Zähler wird am Ausgang der Hausanlage montiert das heisst dass die Vitocal262 sieht ob Strom ins Netz eingespeist wird. Wenn mehr als die erste Stufe (während der eingestellte min Dauer) eingespeist wird, wird die Wärmepumpe eingeschaltet bis die maximale Temperatur die sie erzeugen kann (abhängig von der Lufttemperatur) erreicht ist. Während die Wärmepumpe in Betrieb ist oder nachdem Sie die maximale Temperatur erreicht hat, wird das Heizelement eingeschaltet wenn mehr als die 2. Stufe eingespeist wird bis die maximale Temperatur erreicht ist Mit dem digitalen Eingang wird nur die Wärmepumpe aktiviert bis die maximale Temperatur erreicht wird. Wenn Sie die Wärmepumpe von extern steuern wollen können Sie das auch mit dem Ökonomischen Modus machen in dem Sie ein niedrigen Strom Preis angeben wenn der 230V Tarif Eingang aktiv ist. Allerdings hört die Wärmepumpe auf zu heizen wenn die Eingestellte Soll Temperatur erreicht wird.