Hallo zusammen, ich hatte folgendes Problem in meinem alten Thema angehängt, dort scheint es aber untergegangen zu sein. Link zum alten Thema: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Warmwasser-Stoerung-im-Kaeltekreis/m-p/361064#M83020 Damals hatte sich herausgestellt, dass die Speicherladepumpe nicht mehr durchgängig lief. Vor ca. drei Wochen wurde diese dann endlich ausgetauscht. Danach lief die Warmwasserbereitung auch erst einmal ordentlich. Vorletztes Wochenende ist uns dann jedoch aufgefallen, dass die Dauer bis zum Erreichen des Sollwerts (52°C) stark angestiegen ist. Die benötigte Zeit hat sich ungefähr vervierfacht. In der Anlagenübersicht sieht man, dass die Vorlauftemperatur ständig nur 1-2°C über der aktuellen Warmwassertemperatur liegt. Die beigefügten Bilder habe ich im Abstand von 30 Minuten gemacht. Die Erwärmung des Wassers von 43 auf 52°C dauerte gerade fast 2 Stunden. "Früher" war es so, dass die Vorlauftemperatur immer deutlich (6-7°C) über der aktuellen Wassertemperatur lag und der Speicher so erheblich schneller (in der Regel innerhalb von 30 Minuten) aufgeheizt wurde. Am Montag habe ich die Anlage einmal aus- und wieder eingeschaltet. Danach funktionierte alles wieder wie gewohnt. Jedoch nur zwei Tage. Heute ist das Problem wieder aufgetreten. Habt ihr dazu vielleicht einen Tipp für uns? Vielen Dank im Voraus.