Warmwasser - Störung im Kältekreis

Hallo,

 

wir haben ein Problem mit der Warmwasserbereitung unserer Vitocal 343-G.
Die eingestellte Solltemperatur im Wasserspeicher (52 Grad) wird nicht mehr erreicht.

 

Die Anlage läuft in der Regel ein paar Minuten ohne Probleme. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf beträgt währenddessen ca. 5 Grad. Dann steigen plötzlich Vor- und Rücklauftemperatur relativ schnell auf ca. 55 Grad an und die Wärmepumpe schaltet sich ab.

 

Die Fehlermeldung lautet:
Meldung Kältekreis 07
Hinweis aufgetreten
Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen Expansionsventils, Wärmepumpe 1. Stufe) erkannt. Nähere Angaben unter Diagnose "Wärmepumpe", "Kältekreisregler".

Nach wenigen Minuten wird die Meldung dann immer automatisch als "Behoben" angezeigt und der Vorgang beginnt erneut mit dem gleichen Ergebnis.

 

Unser Heizungsunternehmen ist aktuell leider ratlos und will uns direkt an Viessmann weiterleiten.
Wir sollten uns hier aber auf eine längere Wartezeit einstellen.

 

Hat von euch jemand einen Lösungsansatz den unser Heizungstechniker versuchen könnte?
Vielen Dank im Voraus.

Kältekreis.jpg
Kältekreisregler.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo Vitocal343,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

die lautet 7418048001079100.

Vielen Dank.

 

Danke, dies ist eine Regelhochdruckstörung, welche in der Regel auftritt, wenn der Sollwert für Warmwasser zu hoch eingestellt wurde oder weil der Anlagendruck zu niedrig oder die Leistung der Sekundärpumpe nicht mehr ausreichend groß ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für die Hinweise.
Das Problem lag an der Speicherladepumpe, die nicht mehr durchgängig lief.
Vor ca. drei Wochen wurde diese dann endlich ausgetauscht. Danach lief die Warmwasserbereitung auch erst einmal ordentlich.

Letztes Wochenende ist uns dann jedoch aufgefallen, dass die Dauer bis zum Erreichen des Sollwerts (52°C) stark angestiegen ist. Die benötigte Zeit hat sich ungefähr vervierfacht. In der Anlagenübersicht sieht man, dass die Vorlauftemperatur ständig nur 1-2°C über der aktuellen Warmwassertemperatur liegt.

Die beigefügten Bilder habe ich im Abstand von 30 Minuten gemacht. Die Erwärmung des Wassers von 43 auf 52°C dauerte gerade fast 2 Stunden.

"Früher" war es so, dass die Vorlauftemperatur immer deutlich (6-7°C) über der aktuellen Wassertemperatur
lag und der Speicher so erheblich schneller (in der Regel innerhalb von 30 Minuten) aufgeheizt wurde.

Am Montag habe ich die Anlage einmal aus- und wieder eingeschaltet. Danach funktionierte alles wieder wie gewohnt. Jedoch nur zwei Tage. Heute ist das Problem wieder aufgetreten.

 

Hast du auch für dieses Verhalten einen Tipp für uns?
Vielen Dank im Voraus.

2023-11-08_19-16.jpg
2023-11-08_19-46.jpg
2023-11-08_20-19.jpg