Hallo Allerseits, gern berichte ich über die Ergebnisse des Viessmann Einsatzes, der gestern, 2.10.23 stattfand. Die Heizung und Warmwasser funktionieren wieder. Die Kommunikation mit der Lüftung Vitovent ist wegen der defekten Lüftungsplatine nicht in Funktion. Ausgetauscht wurden das Display und der WPR-Regler SW 3478. Dieser muss nach Auskunft des Technikers immer als allererstes ausgetauscht werden, wenn das Display nicht funktioniert. Denn ansonsten zerschießt ein defekter WPR Regler das Display, wenn man dieses zuerst austauscht. Dies war bei mir der Fall. Auch der Austausch der Leiterplatte 7870611 ist nicht ausreichend. Der WPR Regler ist die Leiterplatte rechts neben 7870611. Es handelt sich um einen Überspannungsschaden, der meist nicht über die Hausverteilung, sondern die Außeneinheit nach innen wirkt. Deshalb ist auch der WPR Regler meist betroffen. Schöne Grüße Euer Vito242S 7870611.