Lieber Flo, ich hoffe, dass ich die Lösung finden konnte, wäre aber froh, wenn du nochmal schauen könntest: also es war zunächst beides aktiviert: PV 7E00 und Smartgrid 7E80. Offensichtlich bestand darin der Fehler. Also habe ich PV deaktiviert (Ansteuerung erfolgt ja über GridBox und WLAN sowie Opto2) Jetzt wird die WP bei Überschuss über die Gridbox angesteuert. Habe 7E91 auf 100 gestellt, damit wird bei Überschuss das WW um 10 Grad abgehoben In der GridBox habe ich zudem eingestellt, dass die WP ab einem Überschuss von 1,5kW anspringen soll. Sind die Einstellungen so korrekt? Hatte den Eindruck, dass die WW Aufbereitung bei PV Überschuss nur dann startet, wenn sowieso (also zeitgesteuert) gerade WW aufbereitet werden soll. Welche Einstellung(en) würden sie noch empfehlen / für optimal halten. Danke Dirk