Hallo , der Vollständigkeit halber hier die Auflösung 🙂 Zunächst wurde noch ganz mutig die Zirkulationspumpe inkl. Taccosetter getauscht - wie befürchtet ohne Erfolg. Dann kam ein Heuzungsbaufachmann der Firma, hörte sich das an und war sich sicher, dass mehr als das bisher getauschte raus muss, was inzwischen erfolgreich getan wurde. Getauscht wurde die komplette Vorlaufeinheit (14 auf dem Bild oben), seitdem ist Ruhe. Soweit ich es überblicke, ist bisher lediglich der Ventilantrieb (11 auf dem Bild oben) getauscht worden. Die eigentlichen Mechanik zum Schließen Sitz aber tiefer in der Vorlaufeinheit drin. Diese hat wohl das Schlagen erzeugt. Bleibt nur die Frage, warum man 1 Jahr dafür benötigt und auch der Hersteller vor Ort nicht auf die Idee kommt, das die ganze Einhit raus muss (weil da ja die Mechanik drin ist). ich bin gespannt, was man von den vielen Einsätzen und Ersatzteilen man von mir bezahlt haben will. viele Grüße, Oliver