Hallo Heinz, gemäß der Montageanleitung eines österreichischen WP-Mitbewerbers wird der Einsatz von Glykol explizit abgeraten. Sollte trotzdem Gykol befüllt werden, so lehnt der Anlagenhersteller jegliches Folgerisiko ab. Es gibt Frostschutz für Alu-Motoren (Pink) und Frostschutz für Stahlgrußblöcke (Gelb) Wenn man das falsche einfüllt kann es schlecht ausgehen. Darüber hinaus würden 25% Glykol im Heizungswasser den COP-Wert um 15% reduzieren. Es ist ist daher aus Sicht Effizienz und aus Sicht Korrosion wichtig, dass reines Wasser mit reduziertem Sauerstoffgehalt und ph-Wert von 8,5 zum Einsatz kommt. Der Frostschutz bei VITOCAL läuft über die dauern laufende Umwälzpumpe, welche bei ausgeschalteter Wärmepumpe mit einer 65Watt Umwälzpumpe ca 100 Watt Wärmeleistung vom Haus zur Ausseneinheit pumpt. Daher wird es bei Stromausfall bereits nach wenigen Tagen kritisch hinsichtlich Einfrieren der Aussenleitungen. Hope it helps. HaHu