Hi Daniel, "Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet. "EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0 143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. "Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. Viele Grüße Marc Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse. Er hat mit seiner Vermutung Recht! Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt: --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt: --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart) Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut: Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St. Beste Grüße, Daniel
... Mehr anzeigen