Hallo Florian, uns geht es sehr ähnlich wie dir; die Kühlleistung ist unzureichend und im laufenden Betrieb steigt die Luftfeuchtigkeit in den Räumen auf über 70% an. ELK Haus aus 2019 mit 132qm und 4 Daikin FanCoils: Wohnküche – 40qm mit Vorraum 5qm und Stiegen (offen): FWT04CATNMV1 Kinderzimmer 1 – 14qm: FWT04CATNMV1 Kinderzimmer 2 – 13qm: FWT04CATNMV1 Schlafzimmer – 15qm: FWT04CATNMV1 Separater Kühlkreis. In die Parametereinstellung komme ich nicht rein. Hydraulikbild habe ich auch keines. Bist du bei ELK ein Stück weitergekommen? Konntest du die Anlage mittlerweile gut einstellen? Danke, Daniel