Ich sehe keinen Grund, dass der Vitodens duch den falschen Einbau der Weiche Schaden genommen haben könnte. Unnötig hohe Vorlauftemperatur sind, solange sie sich im normalen Bereich bewegen, nicht schädlich. Schädlich sind eher Temperaturschocks, speziell am Wärmetauscher. Kontrollier mal den Parameter 534.0. Um Geräteschäden zu vermeiden dürfen dort keine Nachlaufzeiten kleiner als 120 s eingestellt werden. Wenn du deinen Vitodensen was Gutes antun willst, dann stell diese Werte etwas höher, also z.B. im Winter 180 s. Im Sommer gehen auch 360 s, da es im Sommerbetrieb normalerweise egal ist, wie lange die Brauchwassererwärmung dauert. Wenn zum Drehen der Weiche tatsächlich das ganze Heizwasser abgelassen werden muss, dann unbedingt dem Heizungsbauer im Vorfeld(!) sagen, dass er entkalktes Wasser einfüllen muss!!! Ich kann nicht sehen, ob eure Heizung mit einer Entkalkungsanlage für das Heizwasser(!) ausgerüstet ist. Das ist heute eigentlich Standard, wegen der Empfindlichkeit der neuen Gasbrennwertgeräte für Verkalkung. Natürlich musst du dich dazustellen, wenn das Heizwasser nach dem Tausch der Weiche wieder aufgefüllt wird. Die Jungs haben natürlich keine Lust, ihre Anlage zur Entkalkung zum Einsatz zu bringen. Mit einem Schlauch, direkt aus der Wasserversorgung geht das viel schneller und einfacher. Der Schaden fällt nicht sofort auf. Entscheidend ist der Kalkgehalt des Frischwassers. Liegt sehr weiches Wasser vor, also z.B. ein Kalkgehalt kleiner 5 dH, dann kann auf den Aufwand verzichtet werden.