Hallo, sieh Dir mal u.a. die Fotos von mir in diesem Beitrag vom 29.01.23 an: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kondensatablauf-bei-der-Vitocal-200-A/m-p/306917 hier bekommst dann ein “Gefühl” dafür, wass passiert, wenn der Ablauf nicht richtig funktioniert……. Hier ist direkt unter der WP ein Frostschutz Kiesbett und darunter ein ca. 2m tiefe Rollierung. Somit komplett Wasserdurchlässig. Selbst dass hat nicht gereicht……Bei kalten AT bildet sich im Frostschutzkiesbett - langsam aber doch an der Oberfläche eines jeden einzellnen Kieselstein eine kleine Eisschischt. Mit jeder Abtauung wird diese Eisschicht etwas dicker. Irgendwann verbindet sich das Ganze zu einem dichten Eisblock…… Somit: Kondenswasser muss unbedingt auf irgend einem Weg geführt abgeleitet werden, und diese Abführung muss Eisfrei gehalten werden. Zb. Ein Rohr(Schlauch) von der Tropfwanne bis in einen frostfreie Tiefe (Sickerschacht) zu einbauen, und dieses Rohr mit einer Begleitheizung ausstatten……..hierfür gibt es von VM ein eigenes Set, das vom VM Techniker jederzeit nachgerüstet werden kann…… Auf Deinem Foto der Regenwasserkanal würde sich hier in der Tat gut eignen, hier könntest Du zb. einen Kondenswasserschlauch mit Begleitheizung einbinden….Bei mir habe ich mittlerweile das Ganze auf diese Weise “unterirdisch” in das Fallrohr der Dachrinne eingebunden. lg Guennie