So, hab mir jetzt nochmal die Zahlen für letzte Woche genauer angeschaut. Laut Abfrage im Servicemenü wurden in KW 21: WW erzeugt 1212 bei einem Strombedarf von 481, mit Angaben 0,1 kWh, also wohl 121,2 kWh Wärme und 48,1 kWh Strom Heizung erzeugt 77 bei einem Strombedarf von 32, ebenfalls mit Angabe 0,1 kWh, also 7,7 kWh Wärme aus 3,2 kWh Strom Mal abgesehen von der Tatsache, dass die Wärmepumpe auf nur Warmwasser steht und trotzdem einmal zum Heizkesselaufheizen angesetzt hat (hab ich an dem Tag bemerkt und manuell beendet), wäre das ein Gesamtstromverbrauch von 51,3 kWh. Was dem entgegen spricht ist der Zählerstand (Wärmepumpentarif hab ich zwar nicht mehr, aber die wollten den Zähler nicht zurück ich notier mir den Stand jeweils Sonntags), denn der hat sich in der Woche nur um 30,5 kWh bewegt und da sind die Pumpen und so auch noch mit dabei. Wenn ich jetzt statt der 51,3 kWh, welche die WP in Summe rechnet die 30,5 kWh vom Zähler einsetze um die 128,9 kWh Wärme zu erzeugen, hab ich einen Faktor von 4,23 und nicht 2,51. Da sieht die Bilanz also ganz anders aus. Scheint also so, als ob nur der Strombedarf von der WP falsch ermittelt wird und die JAZ deshalb falsch berechnet wird.