Hallo Community, kann das bisher Beschriebene nur bestätigen - meine Vitocharge 6.0A10 ist seit dem 4.5.2023 in Betrieb und die beiden Lüfter laufen seitdem pausenlos. Selbst nachts, bei mäßigem Stromverbrauch, schalten die Dinger nicht ab. Die Temperatur oben an der Kabeldurchführung steigt auf Werte knapp über 40°C bei einer Raumtemperatur von gerade mal 17°C. Nimmt man den Deckel ab, fällt die Temperatur recht schnell unter 30°C und die Lüfter werden abgeschaltet. Es bleibt für mich als Elektrotechniker rätselhaft, weshalb Viessmann an den Seitenwänden keine Lüftungsgitter angebracht hat. Die beiden Lüfter wären meiner Meinung nach kräftig genug, die Wärme rauszublasen, wenn denn der Weg dafür vorhanden wäre. Eine Erklärung seitens Viessmann, weshalb der Betrieb ohne Blende auf keinen Fall erfolgen darf, wäre wünschenswert.