habe es nun über mehrere Tage beobachtet nachdem die tägliche Heizzeit vorbei ist und das Regelventil anfängt zu takten, ist zu sehen wie die Temperatur im Heizkreis ansteigt. Innerhalb von 20min ist die Vorlauftemperatur von 28 Grad auf 45 Grad angestiegen. WW Temperatur lag bei 55 Grad. Die Zirkulationsleitung warauf es mein Heizungsbauer schiebt war die ganze Nacht über kalt. Die beiden Rohre die zum WW Speicher gehen waren die Ganzen Nacht über heiß. Heute morgen war dann meine Vorlauftemperatur 42 Grad und meine Warmwassertemperatur ist auf 44 Grad gesunken. Hatte auch schon Nächte da ist WW Temperatur auf 40 Grad gesunken. Morgen wenn dann das Warmwasser erwärmt wird, von 40 auf 57 Grad wird natürlich schön Gas verballert. Für mich ist ganz klar das Regelventil das Problem.