Ich habe meinen Beitrag nochmal angepasst. Es handelt sich um 0,25m²/kW.
Bei den Viessmann Speicher-Wassererwärmern wird die erforderliche Wärmetauscherfläche für den Betrieb der Wärmepumpen bereits bei der Entwicklung berücksichtigt. Hieraus ergeben sich die freigegebenen Kombinationen aus Wärmepumpe und Speicher-Wassererwärmer. Der von dir angegebene Speichertyp ist für die Vitocal 200-S 201.E10 in der Planungsanleitung nicht freigegeben. Hier sind die Typen CVWC (200l, 250l und 300l) sowie CVWB (390l und 500l) freigegeben. Der kleinste Speicher erreicht beim Typ E10 mit der angegebenen Nennleistung noch geradeso die gegebene Wärmetauscherfläche von 2m². Im Paket verkaufen wir die Modelle eher mit dem 250l Speicher, welcher eine Fläche von 2,25m² hat.
Viele Grüße Flo