Hallo Neander822,
der Wandabstand nach rechts ist dafür da, dass an der Anlage ausreichend Platz zum arbeiten ist. Ist der Wandabstand nicht ausreichend vorhanden, kann ein Techniker die Anschlüsse nicht ordnungsgemäß vornehmen.
Der wichtige Abstand um einen thermischen Kurzschluss zu verhindern ist der Wandabstand nach hinten sowie der Abstand nach oben.