Ob jetzt die 060 oder 262 ist vom Anschluss her gleich. Du legst deinen bisherigen Speicher still und nutzt nur die neue BWWP. Dazu wie von dir beschrieben statt den bisherigen Speicher den neuen Speicher anschließen. Aber aufpassen, bei der 060 gibt es eine Variante mit internen Wärmetauscher und auch komplett ohne. Du brauchst den mit internen Wärmetauscher. Wie die Varianten bei der 262 sind weiß ich jetzt nicht. Den Temperatursensor der bisher in deinem alten Speicher war umbauen auf den neuen. Oder, vermutlich einfacher den alten Sensor lassen wo er ist und nur abklemmen und gleich einen neuen Sensor in die BWWP verbauen. Alternativ könntest du ja auch den alten Speicher belassen und den neuen zusätzlich davor oder dahinter schalten. Mit einer Zirkulationspumpe dann, wenn genügend PV-Strom, beide beladen. Als "Steuerung" würde ich die Wärmepumpe auf 55°C mit dem Zeitprogram der WP tagsüber von ca.10 bis 17 Uhr laufen lassen. Die braucht ca. 450-500W. Das liefert eine halbwegs passend ausgelegte PV Anlage fast ganzjährig. Im Winter brauchst dann da noch etwas Strom aus dem Netz. Eigentlich brauchst du nicht Zuheizen. Ich mach das aber einmal pro Woche mit der Gastherme mit der Zeitsteuerung der Gastherme auf knapp über 60°C wegen der Legionellen. Ob es sein muss weiß ich auch nicht. Und dann noch hin und wieder manuell gestartet wenn viel WW benötigt wird. Z.B. wenn Badewanne zweimal gefüllt werden muss. Die Steuerung deiner Ölheizung hat bestimmt ein Zeitprogram. Das stellst halt auch z.B. auf einmal pro Woche. Grüße Franz
... Mehr anzeigen