Hallo zusammen, im März diesen Jahres hatten wir bereits ein Problem mit der Anlage, es wurde zu viel Luft nach außen gefördert, so dass ein leichter Unterdruck im Haus entstand. Der Servicetechniker hat zwei Diff. Druckwächter 300PA getauscht, die Anlage gereinigt und wir hatten keinen Unterdruck mehr. Durch den milden Frühling, Sommer und Herbst hatten wir relativ viel die Fenster offen. Jetzt wo die Fenster wieder mehr geschlossen sind, ist mir aufgefallen, dass kaum noch ein Luftaustausch über die Lüftungsanlage stattfindet. Ich habe selber mit einem Volumenstrommessgerät von Testo nachgemessen (bei höchster Stufe (4)) und mit dem Protokoll der Ersteinstellung verglichen. Die Abluft ist je Einlass bei 2 m³/h, sollte aber um die 40 m³/h sein. Die Auslässe bewegen sich bei nur ca. 10-20% des Luftvolumenstroms. Die Anlage selber meldet keine Fehler. Im erweiterten Menü werden die 240 m³/h angezeigt, aber es kommt im Haus nichts an. Kann es sein, dass der Servicetechniker vergessen hat irgendeine Klappe richtig zu öffnen oder Servicezustand zurückzusetzen? Vielen Dank.