Hallo DMann80,
schau mal bitte in der Codierung unter Warmwasser ob der Parameter 6014:1 evtl. eingestellt ist. Falls ja, dann bitte auf 0 ändern.
Für Warmwasser über den internen Durchlauferhitzer muss nur der Parameter 6015:1 stehen.
Grüße
Marcel