Hallo @Vitostress ! Schön von dir zu hören. Tatsächlich war der Tipp von @Franky genau richtig und meine Anlage läuft seit knapp einer Woche fehlerfrei. Ich hatte die Vitotrol tatsächlich seit dem letzten Winter kaum angefasst. Im Sommer steht sie bei mir auf 18°C Soll, damit der Bypass aktiviert wird. Erst Mitte Oktober hatte ich die Temperatur erhöht als die Aussentemperaturen gesunken sind und wir ein paar Tage keine Sonne bzw. Regen hatten. Nachdem letzte Woche wieder ein paar sonnige Tage angekündigt waren, wollte ich - als am Morgen die Wärmepumpe startete - sie durch eine geringere Solltemperaturvorgabe über die Vitotrol wieder stoppen, was eigentlich auch zuerst funktionierte, aber dann zum B1 Fehler führte. Mit ähnlichen Unterschieden wie Du beschreibst. Rote LED auf der CD30 aber die Vitotrol zeigt das gar nicht an. Meine Vermutung ist, dass das alleinige "Berühren" der Vitotrol den Fehler provozierte und entweder die Kontakte im Sockel oder vielleicht auch das Poti zur Soll-Temperatureinstellung den Ausfall erzeugte. Da ich auch die Ist-Raumtemperatur über die Vitotrol einlese, passten im Fehlerfall beide Werte nicht mehr. Die Einbausituation die Du gerade beschreibst klingt allerdings nach einem Fass ohne Boden. Wie weit sitzt die Vitotrol entfernt? Vielleicht über Klingeldraht angeschlossen und irgendwo eine Bruchstelle oder Wackelkontakt? Zum Test die andere direkt an die Hauptplatine X20 3 und 4 anschliessen? Viel Erfolg und schönes Wochenende! Frank