Hallo @Sawyer85 und @Peter7072 , meine Anlage ist seit 2018 in Betrieb. Bei mir tritt der 5D Fehler auch häufiger auf. Als ich im letzten Oktober auf Heizbetrieb umgestellt habe, bemerkte ich dies nur, weil die Heizung eine Störung A9 meldete. In der Meldungshistorie vom Kältekreis waren zahlreiche 5D Fehler zu sehen. Durch Quittieren des Fehlers lief diese nur via Elektro-Heizstab weiter. Eine Aktivierung des Abschaltbetriebs führte nicht zum Erfolg. Die Anlage schaltet sich nicht komplett ab. Erst nach dem Stromlos-Machen konnte ich die Anlage wieder dazu bewegen "normal" zu funktionieren, bis zur nächsten Störung. Um das Problem zu beseitigen wurde ein Temperaturfühler getauscht, weil der Widerstand nicht gepasst hat. Die Fehler traten dennoch weiter auf. Dann wurde der Viessmann Service eingeschaltet. Dieser tauschte das Expansions-Ventil aus. Dies wurde durch Ferndiagnose als Ursache ausgemacht. Das ausgetauschte Expansions-Ventil klapperte auch im Inneren wenn man es schüttelte. Ein paar Stunden nach dem Service-Einsatz wurden wieder 5D-Fehler protokolliert. Jedoch nur noch sporadisch und die Heizung lief ohne Störung weiter. Dies wurde wieder dem Viessmann Service mitgeteilt. Ende Dezember nahm die Häufigkeit der 5D wieder zu. Als nächstes wurde die EEV Platine getauscht. Ein paar Stunden nach dem Service-Einsatz traten wieder die 5D-Fehler im Protokoll auf. Mit dem Unterschied, dass diese nun so häufig auftreten, dass man in der Meldungshistorie nur noch die Einträge der letzten 1,5 Tage sehen kann. Nun will Viessmann den Verdichter austauschen....
... Mehr anzeigen