Hallo str,
wenn keine Anforderung die die Vitotrol 100 mehr kommt, dann sollte die Pumpe maximal 12 Minuten nachlaufen. Im Sommer wenn die Anlage auf Abschaltbetrieb steht können die Adresse F6 und F7 nach unten angepasst werden. Die Adressen dienen dem Frostschutz sollte kein Heizbetrieb aktiv sein. Wenn im Comfortbetrieb der eingestellt Sollwert an der Vitotrol erreicht wurde läuft die Pumpe entsprechend der eingestellten Zeit in der Adresse F5 nach.
Gilt auch für den reduzierten Betrieb. Wenn die Pumpe dauerhaft durchläuft, obwohl der Sollwert noch nicht unterschritten wurde, dann kann es auch sein dass die Pumpe Dauerspannung bekommt. Dann müsste der Fachbetrieb den Anschluss noch mal prüfen. Der Stecker der Pumpe muss auf Anschluss 20. Es kann aber auch sein, dass das Relais K1 hängt und die Pumpe daher dauerhaft angesteuert wird.