Hallo Leute, ich habe diese Frage schon mal ähnlich gestellt, bisher haben aber alle Tipps nichts gebracht, deswegen hier nochmal mit den neuen Kenntnissen: Ich habe eine alte Gasheizung Rexola biferral von Viessmann: Vorab: es waren bisher 2 Firmen da, beide wissen es nicht und würden nur weiter Stück für Stück tauschen. Gewechselt wurde bisher der Feuerungsautomat, die Gasarmatur und der Glühzünder. Diese Teile können es also nicht sein. Folgendes Fehlerbild: Manchmal, aber nur selten geht die Heizung auf Störung aber meistens versucht sie im Dauerlauf zu zünden, bedeutet der Glühzünder geht an und glüht eine Minute, dann ein Zündversuch (Gaszähler läuft ein Stück), welcher nicht klappt und dann alles wieder von vorn. Dieser Kreislauf ist nur zu unterbrechen, wenn ich den Strom auf den Automaten unterbreche. Manchmal muss ich das aber 5 mal machen, bis es dann klappt. Hat irgendwer eine Idee?😕