Hallo, wir haben ein Haus mit 85qm. Im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung (4 Kreise) und im Oberstock mit 4 Heizkörpern. Betrieben wird alles mit einer Vitodens 333-F 19kW inkl. Aufbau-Kit mit Mischer, HMU Steuerung. Nun meine Fragen und Probleme. 1. Kann man die Heizkreisen nicht getrennt steuern? Bei uns werden immer Heizkörper warm, auch wenn laut Steuerung nur den Heizkreis 2 (FBH) angeschaltet habe. 2. Warum steigt die Vorlauftemperatur über die eingestellte? Ich habe die Heizkurven nach meinen Bedürfnissen eingestellt. Die Vorlauftemperatur steigt oft über die eingestellte Temperatur. z.B. Soll 43Grad ist 59Grad. Warmwasser ist abgestellt. Dadurch geht der Brenner oft aus und die Anlage läuft nicht durch. 3. Wie kann ich der Heizung das takten abgewöhnen? Wir haben mittlerweile 1349 Betriebsstunden bei 6296 Brennerstarts. Die Einstellungen an der Heizkurven haben hier keine Abhilfe geschaffen. Neigung 0,7 Niveau 7 bei beiden Heizkreisen. 4. Die Anlage macht so komische Klick-Geräusche. Dieses klicken kommt gefühlt 10x hintereinander. Das macht die vitodens von meinem Vater nicht, er hat aber keinen Aufbau-Kit mit Mischer. Also glaube ich es kommt von dem (Video I'm Anhang). VG Andreas
... Mehr anzeigen