Das Rätsel dürfte gelöst sein. Ich danke allen für Ihre Kommentare, die mir weitergeholfen haben. Besonders hilfreich war Franky, der mich nach der Kollektortemperatur fragte. Diese schwankte periodisch (ca. 3 - 4 Minuten) um 12 - 15 °C. Am 10.02.23 (ganzer Tag Sonnenschein) war ich dann vor Ort, wo ich auch den eingebauten Wärmemengenzähler (Viessmann) ablesen konnte. Der Durchfluss lag in einer Periode bei ca. 2,3 l (6 Kollektoren enthalten ca. 11 l). Gleichzeitig stellte ich fest, dass der Vorlauf der Solarflüssigkeit im Keller bei 75 °C lag, wogegen die Kollektortemperatur auf dem Dach einen Maximalwert von ca. 50°C anzeigte. Diese Temperaturdifferenz überzeugte die Heizungsfirma, dass an der Anlage etwas nicht stimmte. Am 14.02.23 stellte die Heizungsfirma fest, dass Vor- und Rücklauf des Solarkreislaufes vertauscht waren und korrigierte das. Meine Bitte an die Firma VIESSMANN: Den Fehler kann man leicht erkennen, da der schnelle Temperaturabfall nach dem Einschalten der Solarkreispumpe im normalen Betrieb nicht vorkommt. Bitte ergänzen Sie die Diagnose-SW in diesem Punkt. Noch ein Hinweis für die Firma VIESSMANN: Im Januar lag der Solarertrag laut Vitotronic 200 bei 84 kWh (bei falschem Parameter 0F, nämlich 50 statt richtig 73 (entspräche dann ca. 123 kWh)), wohingegen der Wärmemengenzähler nur 53 kWh ermittelte. Diese große Abweichung kann an der fehlerhaften Betriebsweise gelegen haben. Ich werde diesen Punkt weiter beobachten. Viele Grüße Leopold