Hi Community 🙂 Seit etwa 12... 13 Stunden ist meine neue Vitodens 333-F jetzt in Betrieb mit 3 VICare Thermostaten. Also die Heizung läuft, etliche "Spielerei" am Gerät selber und über die Einstellmöglichkeiten in der App. Soweit - so gut. Seit 22.00 ist auch der letzte Verbraucher in die "Nachtabsenkung" gegangen und mir fällt jetzt auf: die Heizung legt seit dem etliche Brennerstarts hin. In Zahlen 63! Bleibt dann etwa 30 Sekunden an, das Wasser der Heizung erwärmt sich auf.... 60⁰.. und schaltet wieder ab. Es (das Heizwasser) wird kalt, irgendwas um 20⁰ und der Brenner startet erneut. De Fakto ist irgendwo ein ViCare oder Mechanisches Thermostat offen... es geht etwas Wasser durch und etwas kalte Brühe läuft zurück. Wenn ich jetzt in der App die Einzelraumsteuerung aus mache sind die Thermostate ausgegraut und die Heizung will die Heizkurve fahren die über die 3 VICare Thermostate sich ergibt. Ist das so richtig? Laut App sind alle Soll Temperaturen der Thermostate tiefer als die Ist-Temperatur. Also da die Heizung die anderen Räume "nicht sieht" gibt es aufgrund der Raumtemperaturen keinen Grund anzuspringen.... Mache ich die Einzelraumsteuerung aus, sind die 3 Räume weg, es erscheint wieder der "Heizkreis 1" und die Heizkurve wird aus der Summe der 3 Räume gebildet.... Pumpe aus.... Eigentlich alles gut. Hier die Frage: Wenn ich die Soll-Temperaturen am Thermostat mit den dazugehörigen Zeiten einprogrammiert habe, schalte die Einzelraumsteuerung/Regelung ab.... wird das Thermostat immer noch die 2 Temperaturen regeln die ich eingestellt habe, also "1" von 22-6 und "2" von 6-22, z.B.? Danke und Gruß Kai