Vitocal 200A; Seriennummer: 7637415068573231 Hallo Flo, Die WP wird mit dem Anlagenschema 2 und mit externer Erweiterung EA1 mit 0-10 V gefahren. Hierrüber wird nur der Heizwasserpufferspeicher auf Solltemperatur gebracht. Die Heizkreise werden extern von einer Siemenssteuerung geregelt. Für mich steht folgende Frage: Da über die externe Steuerung keine Regelfunktion von der WP übernommen wird, sondern nur EIN/AUS entsprechend der Sollwertvorgaben durch die externe Steuerung, kann ja diese Aufgabe auch von der WP-Steuerung (mit Leistungsregelfunktion) übernommen werden. Die EA1 könnte außer Betrieb genommen werden. Welche Parameter müssen dazu in der WP-Steuerung zurückgesetzt werden, oder reicht es, wenn 7010 auf Bit 3 gestellt wird? MfG. JKW23