Hallo F1M414,
wow, vielen Dank für die Übersicht, das ist fantastisch!
Grundsätzlich sei erstmal gesagt, dass die Vorlauftemperatur von der Außen- und Raum-Soll-Temperatur abhängig ist, gewisse Schwankungen sind also erlaubt.
Zusätzlich hast du das ViCare+ Paket SavingsAssistant gebucht, die Funktion Intelligent Heat Control nimmt Einfluss auf die Kennlinie. Es wird der tatsächlich Wärmebedarf der Räume ermittelt, die Kennlinie wird je nachdem nach oben oder unten verschoben, die Vorlauftemperatur entsprechend den Bedürfnissen angepasst.
Tu mir bitte einen Gefallen: In einem der Räume (Ankleidezimmer) und bei Andere Räume Heizkörper aR ist die normale Temperatur = der reduzierten Temperatur. Stelle den Zeitplan mal auf 0 - 24 Uhr normal.
Beobachte bitte - zusammen mit dem Wissen, was die Intelligent Heat Control macht - nochmals das Verhalten der Anlage bei aktiver Einzelraumsteuerung und gib mir eine Rückmeldung, ob die Heizkörper von "Andere Räume" weiterhin kalt bleiben.
Ich vermute, dass die Intelligent Heat Control die Anderen Räume ignoriert und deswegen auch die Fußbodenheizung, die ja rund um die Uhr das selbe machen sollte, beeinflusst ist. (Ich sehe das doch richtig, dass auch die Räume, die mit Fußbodenheizung ausgestattet sind, kalt werden, oder?)
Die Serverwartung am Wochenende hat auch Optimierung zur Fenster-Offen-Erkennung mit sich gebracht, kannst du hier eine Verbesserung verzeichnen?
Besten Gruß