Hier ist zu sehen, das Du 5 Stellmotoren hast, die alle jeweils eine Leitung zum Regler haben. Jetzt kannst mal folgendes versuchen: vom ersten Stellmotor am Regler eine Leitung abklemmen, dann versuchen ob der Schutzschalter drinnen bleibt. Wenn nicht, den Draht wieder anklemmen, und das Ganze mit dem nächsten Motor wiederholen……beim klemmen immer darauf achten, das erstens die Sicherung abgeschalten ist, und das der abgeklemmte Draht nirgendwo etwas berührt. Vorsicht: hier sind immer 230V Spannung am Regler wenn die Sicherung drinnen ist, somit nur etwas angreifen, solange der Sicherungsautomat abgeschalten ist. Wenn bei einem abgeklemmten Stellmotor die Sicherung wieder hält, kannst die restlichen Stellmotoren nun versuchen über Thermostate in den Räumen zu verändern. Funktionieren nun die restlichen 4, dann ist der Stellmotor mit dem abgeklemmten Draht defekt, hat intern einen Kurzschluss, und muss ersetzt werden. lg Guennie