Hallo Andrej,
die EA1-Erweiterung kann bei deiner Anlage mit WO1B-Regler nicht verwendet werden. Ebenso gibt es keine Smart-Grid-Funktion. Du kannst aber eine externe Betriebsartenumschaltung nutzen. Dafür muss nur der Kontakt X3.12 und X3.13 geschlossen werden. Zuständig sind dafür die Parameter 7011, 7012 und 7013 (siehe ab Seite 73). Der Parameter 7014 muss auf 0 stehen.
Viele Grüße Flo