Hallo, das werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Aktuell bei 12 Grad Außentemperatur ist ohnehin angenehm warm im ganzen Haus. Am System hängt ich noch ein Vitocell 100 mit 300l Speichervolumen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Brenner recht häufig taktet. Auf 3600h Betriebszeit kommen 26957 Starts. Die Heizkurze gibt eine aktuell eine Temperatur von 40°C Vorlauf vor bei 10 Grad Außentemperatur. Aktuell beträgt die Vorlauftemperatur allerdings 67°C. Scheint mir alles etwas viel. Ich hab Gestern auch einmal die Heizkurve angepasst. Die Einstellung stand auf einem Niveau von 12 und einer Neigung von 1,4. Das erscheint mir auch recht hoch bei einem gut isolierten Haus. Danke für eure Hilfe. P.S ich habe deinen Ratschlag jetzt einmal befolgt und die Warmwassererzeugung ausgeschaltet. Noch während ich vor der Therme stand wurde der Vorlauf zur Heizung warm und alle Heizkörper im Haus erwärmten sich. Es stellte sich auch eine normale Vorlauftemperatur von etwa 40 Grad ein, was zu den Außentemperaturen passt. Kann es sein, dass die Anlage dauernd Warmwasser produzieren will und wir deswegen nicht heizen können? Gibt es hier eine Möglichkeit eine Priorität festzulegen oder anderweitig Abhilfe zu schaffen? Danke schon einmal für die Hilfe. Jetzt bekomme ich es zumindest direkt warm wenn ich das WW abschalte.