Ja, die Zirkulationspumpe folgt der Warmwasserbereitstellung, wenn ich das Zeitprogramm der Zirkulationspumpe auf automatisch stelle. Über ein individuelles Zeitprogramm, kann ich einstellen, dass die Zirkulationspumpe zB während der Nacht ausschaltet. Ich hätte gern, dass die Zirkluationspumpe während dem Tag läuft, jedoch jede Stunde nur zB 2 Mal fünf Minuten. Deshalb habe ich im individuellen Zeitprogramm, die Zirkulationspumpe während dem Tag aktiviert. Dann wollte ich noch die Kodierung 73:2 einstellen, damit die Zirkulationspumpe wàhrend dem Tag nicht ständig läuft. In der Codierebene kann ich die Kodierung 73 aber nicht ändern, bzw wird gar nicht angezeigt.