Ja Du hast recht, Platine hab ich mit Isopropanol gereinigt und nochmal genauer geguckt. Es sind definitiv die beiden Elektrolytkondensatoren C56 und C60 die sind von unten klebrig. An den Folienkondens. dürfte eigentlich nichts dran kommen. Tauscht du diese trotzdem aus bzw. wäre das ratsam? Platine nochmal rein gemacht und die paar Adressen notiert. Am interessantesten ist die 03:00. die muss beim Vitodens 222 unbedingt auf 03:06 geändert werden. Alles andere stimmte schon. Dann hätte ich tatsächlich noch eine Frage zu den beiden Codieradressen 30:00 und 35:00. da ist das Servicemanual für mich unklar. Die standen jeweils auf :00 Was auf Seite 55 steht, würde ich so interpretieren das man 30 und 35 auf jeweils 01 (30:01; 35:01)setzen soll? Aber Werksseitig sind die auf :00 (Seite 75). Was ist eine bauseitige externe Anforderung?