Hallo Heiho und alle Beitragenden,
wenn deine Anlage kalt ist und nur gelegentlich im unteren Temperaturniveau beheizt wird, kann es bei zu kalten Systemtemperaturen dazu kommen, dass die Anlage nicht in betrieb geht. Wenn du den Verdichterkreis deaktivieren möchtest, damit der Frostschutz der Anlage rein vom Durchlauferhitzer übernommen wird, dann muss der Parameter 5012 auf 0 gesetzt werden. 5001 muss definitiv auf 1 stehen bleiben.
Alternativ stellst du einen reduzierten Betrieb ein, damit die Wärmepumpe die Anlage dauerhaft auf eine geringe Raumtemperatur beheizt. Diese aber so hoch, dass bei einer Abtauung die Energiemenge im System für die vollständige Abtauung ausreichend ist.
Viele Grüße Flo