Hi Flori, in gewisser Hinsicht ist das normal: Diese Therme ist mit ca. 6 KW Mindestleistung stark überdimensioniert für ein EFH. Daher ist der Abschaltpunkt jeweils schnell erreicht, wenn das Haus erst mal aufgewärmt ist. Es nimmt dann nichts mehr ab und die Therme beginnt zu "Takten". Du kannst das etwas optimieren: Lies dich mal hier und im Netz zu folgenden Themen ein: - hydraulischer Abgleich - Differenztemeratur (Temperaturüberschuss vor dem Mischer) - Brennwerteffekt , Volumenstrom, Kondensatmenge, Spreizung - Takten, externe Taktsperre, externes Sperren - fürs Monitoring: Optolink- USB- Adapter, Raspberry Pi + FHEM (Modul VCONTROL) Mit deiner Einstellung der Heizkurve hast du ja schon mal einen guten Einstieg gefunden. Du kannst zuerst mal versuchen die Heizkurve noch weiter zu senken und die Thermostate der "warmen Räume" voll zu öffnen. Die Therme sollte nur die Wärme (VL- Temp.) erzeugen, die auch gerade abgenommen wird. Der Mischer sollte immer voll offen sein: Wenn dur nur FBH im Haus hast, ist der Mischer kontraproduktiv. Der kann entweder stillgelegt werden, oder ein Widerstand am Stecker des VL- Sensors sorgt dafür, dass er immer offen steht. Dann dämpft er nur noch den Schluck Heißwasser nach der WW- Bereitung für die FBH ab. Gruß Fiedel