Ich habe leider das gleiche Problem, hier mit einer 222-S mit 4kW, Dimensionierung ist in Ordnung, Verdichter läuft viele Stunden am Stück durch. Ich hab aber ebenfalls das Problem, dass nach dem Abtauen der Takt beendet wird. Und das ist ja auch logisch, der Wärmetauscher ist durch das Abtauen überwärmt, der Kompressor dreht mit hoher Drehzahl um, und das Resultat ist ein kurzes Überschwingen der Temperatur. Hier ein Foto davon: VL-Soll ist 24.2°C, vorm letzten Abtauen hatten wir einen VL von 27.1°C. Abschalten soll sie ja erst bei 4K über Soll, also 28.2°C. Der Peak nach dem Abtauen waren dann 28.4°C, und somit hat sie abgeschalten. Der Abtauvorgang war somit auch für die Katze, weil es draußen 3°C hat, somit wäre sie auch von selbst abgetaut wenn sie abgeschalten hätte. Parameter 5010 (Temperatur für Abtauung) habe ich bereits auf 30°C reduziert, davor war es noch schlimmer. Ich finde, meinen Graphen von Oben kann man als Lehrbuchbeispiel für "Überschwingendes Verhalten" verwenden. Umsomehr erstaunlich, dass ein Premium-Hersteller das nicht in den Griff bekommt. Das ist Energie und Effizientverschwendung. Ich habe übrigens das gleiche Problem während sie Warmwasser macht. Wenn sie davor heizt, dann in den Warmwasserbetrieb geht, und wieder zurückschaltet, schwingt sie in den ersten Sekunden deutlich über die Abschalttemperatur und hört dann auf zu heizen. Hier gehört definitiv ein Delay in die gesamte Regelung. z.B. Kompressormindestleistung und 120 Sekunden warten, und erst wenn dann noch immer die Temperatur zu hoch ist, dann abschalten. Wann können wir damit rechnen dass Viessmann dieses Problem in den Griff bekommt? Danke!