Die 50° passen. Die Legionellen-Phobie ist etwas übertrieben, denn danach muss WW 60° haben auch in der Zirkulation... bla bla bla. Der Speicher hält, wenn nicht sinnlos irgendwo WW über Tag gezogen wird, die 50° über den Tag. Wie groß ist der Speicher? Bei 300l kannst du noch ein paar grad niedriger, bei 130l würde ich nicht niedriger gehen, dann kühlt der speicher zu weit ab, wenn kaltes Wasser nachläuft Ich heize meinen 130L speicher 2x täglich, einmal morgens, einmal abends. Die Hysteres zur WW Bereitung liegt bei 8°, also bei z.B. 50° soll, wird erst bei 42° wieder aufgeheizt, das vermeidet bei gleichem Sollwert über Tag, öfteres Nachheizen. Die Zirkulationsleitung ist zwar ein Energiefresser, aber stehendes Wasser über längere Zeit, ist uncool. Die würde ich irgendwie zumindest 1 oder 2 mal die Woche starten, wenn du sie schon nicht nutzen willst, oder abklemmen. Die Funktion in der App heizt den Speicher auf WW-Soll-2 auf