Flo, da ich sicher sein möchte dass nicht ein anderer versteckter Fehler an meinem Doppelausfall des Inverters mit Schuld ist habe ich mir mal ein paar Parameter in meiner Homeassistant Instanz ausgegeben. Die gelbe Kurve ist die jeweils aktuelle Stromaufnahme meines WP Zaehler - das sieht nach sehr ordentlicher Modulation des Kompressor aus. Aber: Grün und Blau sind Sole Vor/Ruecklauf - nur wenn der Kompressor im Anlauf Bereich >3kW ist wird eine vernünftige Spreizung von 5 Grad erreicht, im modulierten Zustand fällt die Spreizung unter 1 Grad - es scheint keine Regelung der Primaerpumpe zu erfolgen - was kann man dagegen tun? Die neueste Software ist letzte Woche beim Einsatz aufgespielt worden. Ich glaube zwar nicht das hier ein Zusammenhang zum Invertertot besteht, aber zumindest ist das unnötig hohe Pumpen Leistung. Danke für Deine Hilfe PS: das Diagramm zeigt 24 Stunden bei 3 EVU Sperren und 1 WW Anforderung Update: Das Thema scheint hier https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelung-Primaerpumpe-Vitocal-333G/td-p/243144/page/2 diskutiert zu werden, 7400 steht bei mir auf 3 7401 auf Ebene 1 nicht sichtbar. Reicht das Update von letzter Woche oder muss hier auch noch ein Codierstecker getauscht werden?