Moin @alstersurfer ! Beim Nachheizen von dem Warmwasser wird die Vorlauftemperatur gewöhnlich auf 20K über WW Sollwert gebracht, wahrscheinlich resultieren die sehr hohen Temperaturen davon und treten aber nur temporär auf. Ansonsten darfst du nicht nur auf die aktuelle Aussentemperatur schauen, da nach der gemittelten Außentemperatur geregelt wird. Diese setzt sich aus der tatsächlichen und der gedämpften Außentemperatur zusammen. Die gedämpfte Aussentemperatur wird (wahrscheinlich nach einem Tiefpass erster Ordnung) mit einer Zeitkonstante von gewöhnlich über 20 Stunden gerechnet. Dann gibt es noch eine im Codierstecker hinterlegte Untergrenze der Kesseltemperatur, die aber bei Brennwertanlagen gewöhnlich selten zum Greifen kommt. beste Grüsse! Phil