Hallo,
Meine Anlage:
Vitocrossal 300 CU3A-26 Gasheizung
Vitocell 100 V (160 Liter) Warmwasserspeicher
Vitotronic 200 Regelung
Einfamilienhaus
Nur 1 Heizkreis für alle Heizungen
Heizkurve:
Neigung 1,4
Niveau 1
Warmwasser 50 Grad täglich 7:00 bis 22:00
(Einmal pro Woche 60 Grad Sonntag 21:00 bis 22:00)
Laut Heizkurve sollte bei z.B 10 Grad Außentemperatur die Vorlauftemperatur bei 38 Grad liegen.
Die Heizung erhöht aber die Vorlauftemperatur zeitweise weit über diesen Wert (bis zu 30k über die Vorlauftemperatur, d.h 68 grad anstatt 38 Grad in obigen Beispiel).
Wo könnte der Fehler liegen?
LG, alstersurfer
Moin @alstersurfer !
Beim Nachheizen von dem Warmwasser wird die Vorlauftemperatur gewöhnlich auf 20K über WW Sollwert gebracht, wahrscheinlich resultieren die sehr hohen Temperaturen davon und treten aber nur temporär auf.
Ansonsten darfst du nicht nur auf die aktuelle Aussentemperatur schauen, da nach der gemittelten Außentemperatur geregelt wird. Diese setzt sich aus der tatsächlichen und der gedämpften Außentemperatur zusammen. Die gedämpfte Aussentemperatur wird (wahrscheinlich nach einem Tiefpass erster Ordnung) mit einer Zeitkonstante von gewöhnlich über 20 Stunden gerechnet.
Dann gibt es noch eine im Codierstecker hinterlegte Untergrenze der Kesseltemperatur, die aber bei Brennwertanlagen gewöhnlich selten zum Greifen kommt.
beste Grüsse!
Phil